васик
На каком растоянии от лэп можно сроить? Линия -сказали 110кв.Нижний провод от земли ~6м не больше.Если можно ссылку на документ.СП.
gomed12
Правила устройства электроустановок (ПУЭ):
2.5.210. Прохождение ВЛ по населенной местности следует выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
«Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (ВЛ 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории).
2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.
2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
andrey357
Это в ПУЭ. А обычно сущетсвует понятие "охранная зона ЛЭП" определяестя высотой опоры (типа чтоб упала и никого не задела). Обычно это земля принадлежит владельцу линии. Врядли вас туда пустят
Гость
Участок рядом с ЛЕП хочу поставить там садовый домик. Но ответ.тов отказывает в разрешении на постройку сылаясь на потрепаную книжку (не помню названия) в которой написоно что от ВЛ 110 кв строение должно находиться на растояние 20 м. А в ПУЭ написано 4м-для ВЛ 35-110 кВ.
gomed12
Это расстояние не касается жилых зданий
Гость
какое из них?
Феодор
А что - 4 м от ВЛ для жилого помещения хорошо. Освещение люминисцентными лампами бесплатное будет.
Инженерюга
Цитата(васик)
На каком растоянии от лэп можно сроить? Линия -сказали 110кв.Нижний провод от земли ~6м не больше.Если можно ссылку на документ.СП.

есть такиеправила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В п.11а, который гласит:
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга-низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений.


Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
Для линии напряжением:
до 20 киловольт 10 метров
35 киловольт 15 метров
110 киловольт 20 метров
150, 220 киловольт 25 метров
330, 500, ±400 киловольт 30 метров
750, ±750 киловольт 40 метров
1150 киловольт 55 метров
Инженерюга
Цитата(andrey357)
Это в ПУЭ. А обычно сущетсвует понятие "охранная зона ЛЭП" определяестя высотой опоры (типа чтоб упала и никого не задела). Обычно это земля принадлежит владельцу линии

ничего подобного
Правила охраны электрических сетей выше 1000 В
п. 5
5. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
andrey357
Ну может в формулировке ошибся - но все равно - без согласия собственника линии строить нельзя.
Инженерюга
Цитата(andrey357)
Ну может в формулировке ошибся - но все равно - без согласия собственника линии строить нельзя.

речь не о строительстве ВЛ, а о строительстве здания в охранной зоне ВЛ
васик
Вы меня совсем запутали: есть такиеправила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В п.11а, который гласит:
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга-низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений
С письменным согласием значит можно строить? Могу я получить письменного согласия или нет.Причина отказа чем будет обоснована?
Цитата(Феодор)
А что - 4 м от ВЛ для жилого помещения хорошо. Освещение люминисцентными лампами бесплатное будет.

Где я могу найти ифу про жилые здания? Всем СП
Инженерюга
Цитата(васик)
Вы меня совсем запутали: есть такиеправила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В п.11а, который гласит:  
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга-низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:  
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений
С письменным согласием значит можно строить? Могу я получить письменного согласия или нет.Причина отказа чем будет обоснована?  
Цитата(Феодор)
А что - 4 м от ВЛ для жилого помещения хорошо. Освещение люминисцентными лампами бесплатное будет.

Где я могу найти ифу про жилые здания? Всем СП


если линия 110 кВ то это скорее всего ВЛ вашей региональной сетевой компании (бывшее АО-энерго) обратитесь туда за согласованием.
Результаты сообщите если не трудно
Инженерюга
Цитата(васик)
Вы меня совсем запутали: есть такиеправила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В п.11а, который гласит:  
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга-низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:  
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений
С письменным согласием значит можно строить? Могу я получить письменного согласия или нет.Причина отказа чем будет обоснована?  
Цитата(Феодор)
А что - 4 м от ВЛ для жилого помещения хорошо. Освещение люминисцентными лампами бесплатное будет.

Где я могу найти ифу про жилые здания? Всем СП


если линия 110 кВ то это скорее всего ВЛ вашей региональной сетевой компании (бывшее АО-энерго) обратитесь туда за согласованием.
Результаты сообщите если не трудно
Jstic
Добрый день.
У нас в садовом товариществе проблема такая:
Проложена тропинка по краю поля, где находятся несколько садовых товариществ. Тропинка идет вдоль ЛЭП 10 кВ.
Один очень умный садовод, которому надоело, что мимо его забора ходят люди, переставил забор так, что перегородил тропинку, захватив в свои владения и эл.столб.
Кому пожаловаться?
ЛЭП не садового товарищества, а местной ЭЛЭК.
Спасибо за ответ.
Sinus
Владельцу ЛЭП -10.
На Камчатке, в таких случаях из клетки выпускают дикий бульдозер. )))))
не нужно цитировать предыдущий пост
с2н5он
1. жаловаться в администрацию, которая выделяет землю - самовольный захват земли
2. см. предыдущий пост
3. в Ростехнадзор
Jstic
Владельцу ЛЭП письмо написали, еще не отвезли. А вот в Ростехнадзор отправили письмо факсом, и уже получили ответ. Разрешите немного процитирую:
"В рамках полномочий, предусмотренных Положением о Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2-.12.2010 № 1147 Центральное управление Ростехнадзора при проведении проверок руководствуется требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля".
Факты, указанные в Вашем обращении не содержат оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Таки образом, при отсутствии законных оснований, провести внеплановую проверку не представляется возможным.
Дополнительно сообщаю, что вопросы землепользования не входят в компетенцию Центрального управления Ростехнадзора".

Далее в письме написано, на основании каких законов регулируются взаимоотношения между садоводами, не понятно - к чему, наверное, для заполнения пространства листа.

Будьте добреньки - прокомментируйте ответ. Я так и не поняла - почему нельзя провести внеплановую проверку. Права каких юридических лиц и предпринимателей в данном деле защищает Ростехнадзор? Речь идет о физическим лице, который вторгся в охранную зону ЛЭП и нарушил следующий законодательный акт: ПРАВИЛА установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2009 года N 160
andrey357
У тестя был такой случай. По его участку проходит ВЛ-10кв. Сначала в 2009 году местные власти запросили разрешение сетей, а сети дали ТУ на вынос. Плюнул, бросил оформление.Потом (через полгода) в конце 2009 года изменился какой-то закон и местные власти дали кадастровый номер на участок: кто первый, тот и прав. и теперь тесть просит сети вынести линию. Вот так вот. Сам ходил оформлял все: ни рубля никому никаких откатов. Все по закону с печатями администрации и всего такого.
Поэтому, если мужик с забором успеет получить раньше документы на землю - ЛЭП выносить будет хозяин за свой счет.
Sinus
Поэтому и нужен дикий трактор. Забор снес и поехал дальше. Нет забора нет проблемы. В России живем, кто первый тот и папа.
mae
Цитата(Jstic @ 10.5.2011, 14:56) *
Я так и не поняла - почему нельзя провести внеплановую проверку.
С просьбой на проведение проверки должен обратится собственик ЛЭП и доказать что имеется угроза. Более практичнее обратится в пркуратуру.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:...
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. (из закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ сталья 10).

с2н5он
Цитата(Jstic @ 10.5.2011, 15:56) *
Будьте добреньки - прокомментируйте ответ.

увы, но бездарный ответ, юрик или ипешники здесь не причем, т.к. нарушено ППРФ № 160 частником, в соответствии с п. 2. "контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, на который возложены функции по техническому контролю и надзору в электроэнергетике;"
если Ваш умелец перенёс забор после выхода ППРФ, они обязаны на это отреагировать, можете им написать в ответ
doro
Цитата(Jstic @ 10.5.2011, 15:56) *
...Я так и не поняла - почему нельзя провести внеплановую проверку. Права каких юридических лиц и предпринимателей в данном деле защищает Ростехнадзор?...

Да ничьих. Вот если бы новая линия была проведена через узаконенное землевладение, можно было бы настаивать. А так пусть собственник линии отстаивает свои права.
А простейшее средство - сделать квалифицированный наброс на линию на этой территории (предупреждаю, это опасно для жизни!) Линия отключается, приезжает ОВБ или служба линий для устранения проблемы... Линейщики и ОВБшники - люди неслабые, найдут, чей нос начесать.
с2н5он
ну это уж слишком, есть РТН, который обязан выполнять свои функции, не хочет - в прокуратуру
Евгений
Да правильно тут человек уже объяснил. Не будет Ростехнадзор воевать с "физиком", пока тот своей электроустановкой, скажем опасность для жизни других людей не создаст. В данном случае работа разве что для прокуратуры.